| Фантазия | Дата: Вторник, 29.09.2026, 14:31 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
| Купили квартиру-распашонку в новом монолитном доме, хотим объединить кухню и гостиную. Между ними стоит несущая стена толщиной 20 сантиметров. Прораб говорит, что бетон там «сахарный», и лучше проем не делать вообще — плита может повести себя непредсказуемо. Но мне бы очень хотелось – что тут можно сделать?
Фантазия
|
| |
| |
| Иллюзия | Дата: Вторник, 29.09.2026, 20:02 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
| Попробуйте через экспертизу выяснить, что именно у вас за бетон – точнее на сайте ksb.spb смотрите. Мы вызывали специалистов, те приехали с прибором «Поиск», нашли точную сетку арматуры, чтобы не перерезать основные стержни, и сделали «отрыв со скалыванием» прибором «Оникс» — это когда кусочек бетона буквально вырывают специальным домкратом для проверки прочности. Оказалось, что бетон у нас отличный (М350), проем вырезали без проблем по их расчетному проекту усиления.
Иллюзия
|
| |
| |